%十微度 2010-12-11 10:25:56 | 遼寧省 其他專業 | 763查看 2回答
遼寧08定額樁基礎工程
請問各位專家 1. 采用靜力壓樁壓預應力管樁,是否要考慮1.5%的損耗,如果考慮損耗是在定額樁的含量里調整乘以1.015,還是工程量上調整乘以1.015。 2. 采用靜力壓樁壓預應力管樁是否考慮樁間凈長小于4倍樁徑,人工、機械整乘以系數1.13。 3. 采用靜力壓樁壓預應力管樁是否有樁架9度調整
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 采用靜力壓樁壓預應力管樁,是否要考慮1.5%的損耗,如果考慮損耗是在定額樁的含量里調整乘以1.015,還是工程量上調整乘以1.015。 在預制構件制作的工程量中乘以系數; 2. 采用靜力壓樁壓預應力管樁是否考慮樁間凈長小于4倍樁徑,人工、機械整乘以系數1.13。 符合定額規定的可以乘以相應的系數; 3. 采用靜力壓樁壓預應力管樁是否有樁架9度調整 按照施工方案中的打樁機行走路線確定; 是的壓樁是打樁的一種,
2010-12-11 12:13:39
-
看看截圖,這個是定額說明
2010-12-11 18:38:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看