紫氣東來 2010-12-11 09:56:19 | 江蘇省 其他專業 | 7171查看 3回答
電纜在橋架中敷設的量要不要乘以1.025
電纜在橋架中敷設的量要不要乘以1.025,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納橋架安裝: 1.橋架安裝包括運輸、組對、吊裝、固定;彎通或三、四通修改、制作組對;切割口防腐、橋架開孔、上管件、隔板安裝、蓋板安裝、接地、附件安裝等工作內容。 2.橋架支撐架定額適用于立柱、托臂及其他各種支撐架的安裝。本定額己綜合考慮了采用螺栓、焊接和膨脹螺栓三種固定方式,實際施工中,不論采用何種固定方式,定額均不作調整。 3.玻璃鋼梯式橋架和鋁合金梯式橋架定額均按不帶蓋考慮,如這兩種橋架帶蓋,則分別執行玻璃鋼槽式橋架定額和鋁合金槽式橋架定額。 4.鋼制橋架主結構設計厚度大于3mm時,定額人工、機械乘以系數1.2。 5.不銹鋼橋架按本章鋼制橋架定額乘以系數1.1執行。
2010-12-11 12:59:38
-
電纜在橋架中敷設的水平長度、垂直長度工程量要乘以1.025系數。
2010-12-11 10:54:57
-
電纜在橋架中敷設的量需要乘以系數;
2010-12-11 09:58:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看