方舟 2010-12-10 09:49:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 618查看 2回答
下通長筋沒有計算錨固長度的問題?
我用的軟件版本是11.1.4.533,一支梁共有10跨長度38.00m,下通長筋每跨都相同,查看計算結果沒有錨固長度,只有3個搭接。而另一支梁也是10跨,下通長筋每跨不同,則軟件計算錨固長度。請問前輩軟件默認不計算錨固而只計算搭接是否正確?如何設置才能計算錨固?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納下部鋼筋如果在集中標注中輸入,是拉通計算(即是通長布置),只計算兩端的錨固和超出定尺的搭接,如果想想讓下部鋼筋每跨錨固,就得原位標注時分跨輸入鋼筋信息 一般我們算量時忠于圖紙,設計怎么標注我們也怎么標注,不過施工一般都是分跨錨固,所以如果設計是拉通,而現場要分跨錨固時,最好簽證
2010-12-10 10:18:20
-
通長鋼筋只計算超出定尺長度的搭接鋼筋量和兩端的錨固長度。 而另一支梁也是10跨,下通長筋每跨不同,則軟件計算錨固長度。每跨鋼筋不同,當然就不叫通長鋼筋了,所以要按照跨來計算錨固。
2010-12-10 09:53:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看