realfox@126.com 2014-11-17 16:25:31 | 四川省 安裝算量GQI | 689查看 2回答
識別通風管道
截圖一 怎么識別?截圖二 風管識別后 像閥門這種部件 再后面算量的時候是不是應該單獨減出來 因為識別的時候把閥門也識別進去了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,下面截圖一、截圖二,先將畫紅線條的地方,畫出風管,然后點擊畫出的風管與已經識別的風管,就能識別“通頭”了。
二,識別風管的時候,不要把防火閥、手動多葉調節閥的地方也識別出來;或者將已經識別出來有防火閥、手動多葉調節閥的風管刪除。然后才能識別防火閥、手動多葉調節閥。
2014-11-17 17:24:13
-
截圖一按通透管件識別,閥門按風管閥門識別
2014-11-17 17:14:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看