realfox@126.com 2010-12-08 17:53:11 | 四川省 其他專業 | 4239查看 3回答
關于梁支座負筋與梁上部通長筋搭接問題?
第一排、第二排梁支座負筋伸入梁的長度按照1/3L、1/4L來執行,我想問問各位老師,支座負筋伸入梁后,梁上部通長筋或架立筋在端支座處事直接和支座負筋搭接,還是錨固至支座內?03G101-1圖集中第54頁,通長筋與端支座負筋圖示有個搭接長度為Lle,而下面小圖中通長筋在端支座處又是直接錨固支座內
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
關于梁支座負筋與梁上部通長筋搭接問題?負筋與梁上部通長筋是不搭接,只有架立鋼筋才與負筋搭接。
2010-12-08 18:00:39
-
第一排、第二排梁支座負筋伸入梁的長度按照1/3L、1/4L來執行, 支座負筋伸入梁后,梁上部 架立筋在支座以外直接和支座負筋搭接的,
2010-12-08 18:02:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看