  • 消防栓電纜安裝的問題

    消防栓控制電纜KVV-5*1.5mm2,在線槽內及管內敷設,用2010用廣東省安裝工程綜合定額,應分別套什么定額。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    只要套控制電纜敷設就行,不分管內和槽內,子目C2-8-268

    2010-12-06 10:49:12 

  • 應分別套用線槽內安裝和管內敷設。

    2010-12-06 10:46:47 

  • 控制電纜的敷設是不分管內或者線槽橋架內敷設之分的,根據控制電纜的芯數直接套相對應芯數以內的控制電纜敷設的定額子目就行了。

    2010-12-06 11:10:20 