11****@qq.com 2010-12-03 18:49:00 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1472查看 3回答
靜壓樁測試施工問題
為什么打完鉆孔灌注樁之后還要在打靜壓樁, 是不是做靜壓樁測試? 把靜壓樁打進去之后,是不是和鉆孔樁一起并存? 這個主要起到一個什么作用呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納為什么打完鉆孔灌注樁之后還要在打靜壓樁, 是不是做靜壓樁測試? 回復:先打入的是工程樁,直接用于基礎承載的,以后打的靜壓樁是為檢測樁的受力試驗用的,工程樁是在地下的,試驗樁要澆到地面以上,一般要高出地面500~700cm 便于檢測試驗的 把靜壓樁打進去之后,是不是和鉆孔樁一起并存? 回復:試驗樁在檢測以后,把設計基礎標高以上的折斷清楚,余下的轉作工程樁使用,與工程樁并存。 這個主要起到一個什么作用呢? 回復:驗證樁的承載能力與預計的地基應力是否滿足上部建筑的需要。
2010-12-04 08:39:09
-
打完鉆孔灌注樁之后還要靜壓樁測試,就是在打完的樁上面做,不是另外把靜壓樁打進去的吧; 靜壓樁測試是檢測轉孔灌注樁的承載力的;
2010-12-03 19:17:23
-
主要的作用是檢測樁基礎的承載能力是否能達到設計承載了的要求,達不到的話就需要設計單位加樁了
2010-12-03 19:57:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看