-
木木 2010-11-30 09:06:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1517查看 7回答
箍筋間距有三種怎么辦
一根懸挑梁中箍筋間距有200/100/50三種該怎么設置,軟件中不是只能設置加密非加密區兩種嗎?箍筋均為A8問題補充:對不起,是我輸入錯了。確實不是懸挑梁。它與另一根梁相交處的兩邊間距為50,最兩端間距為100,其余為200,定義時該怎么設置?謝謝
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是不是分段各不一樣?各段可以分開設置的。
2010-11-30 09:10:30
-
你好:懸挑梁中應該是只有一種間距,是你的圖紙有問題了。
2010-11-30 09:15:31
-
你好,因為受力有別于普通梁,懸挑梁中是只有一個間距的,一般是100間距 如果設計沒有誤,是這樣子的,可以在原位標注中箍筋間距為“A8@100/200”,那個50間距可以在其它箍筋中輸入! --------------------------------------- 我試了一下,不知道為什么總提示參數設置不完整什么的,應該怎么設置 答:在集中標注中輸入箍筋信息:A8@100/200,然后,再在下面的其它箍筋中把這個間距為50的輸入,也就類似于手算! ---------------------------------------- 它與另一根梁相交處的兩邊間距為50,最兩端間距為100,其余為200,定義時該怎么設置? 你好,這個間距為50的是主次梁交接的加強筋 在計算設置中可以設置,一般一邊為3根,一共6根,但是你必須在這跨梁的原位標注“次梁寬度”輸入次梁的寬度,附加的加強筋才會算上去!
2010-11-30 09:21:10
-
即使有三種箍筋也不奇怪,只是設計應該給出這種特殊箍筋的布置范圍,如果沒有應該向設計單位進行咨詢。
2010-11-30 09:08:51
-
一根懸挑梁中箍筋間距有200/100/50三種該怎么設置,軟件中不是只能設置加密非加密區兩種嗎?箍筋均為A8? 我的回答:懸挑梁中箍筋間距有200/100/50三種,你可以點擊工具欄上的原位標注鍵,打開原位標注框,在其中進行具體的設置,間距50是屬于挑梁的加強箍。
2010-11-30 09:10:54
-
箍筋在梁的不同位置的間距不同,軟件設置不方便的可以直接算出箍筋數量計算。
2010-11-30 10:04:55
-
回復:我估計你把問題搞復雜了,50mm可能是次梁加筋問題;如果真是三種間距問題也可以處理,我剛做過一個類似工程,你可以在梁箍筋原位標注輸入a8@200(2)[長度];a8-100(2)[長度];a8@50(2)[長度].
2010-11-30 10:22:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看