小花 2010-11-29 10:43:55 | 河北省 其他專業 | 1296查看 3回答
消火栓、噴淋系統等問題
老師您好! 水滅火系統控制裝置調試,100點以下,100點如何確定? 自動報警系統裝置調試,128點以下,128點如何確定? 消火栓系統和噴淋系統中≥DN150管可以絲扣連接嗎? 消火栓系統和噴淋系統中溝槽連接是如何連接的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
水滅火系統控制裝置調試,100點以下,100點如何確定?水噴頭的數量 自動報警系統裝置調試,128點以下,128點如何確定?探測器的數量 消火栓系統和噴淋系統中≥DN150管可以絲扣連接嗎?不能,可用法蘭和溝槽 消火栓系統和噴淋系統中溝槽連接是如何連接的?先用專用開槽機在管子上開槽,再用溝槽 接頭連接
2010-11-29 10:54:18
-
說明 一、本章包括自動報警系統裝置調試,水滅火系統控制裝置調試,火災事故廣播、消防通訊、消防電梯系統裝置調試, 電動防火門、防火卷簾門、正壓送風閥、排煙閥、防火閥控制系統裝置調試,氣體滅火系統裝置調試等項目。 二、系統調試是指消防報警和滅火系統安裝完畢且聯通,并達到國家有關驗收規范標準所進行的全系統的檢測、調整和 試驗。 三、自動報警系統裝置包括各種探測器、手動報警按鈕和報警控制器,滅火系統控制裝置包括消火栓、自動噴水、鹵代 烷、二氧化碳等固定滅火系統的控制裝置。 四、氣體滅火系統調試試驗時采取的安全措施,應按施工組織設計另行計算。 工程量計算規則 一、水滅火系統控制裝置按照不同點數以“系統”為計量單位。其點數按多線制與總線制聯動控制器的點數計算。 二、火災事故廣播、消防通訊系統、消防電梯系統裝置 1.廣播、通訊子目系指消防廣播喇叭、音箱和消防通訊的電話分機、電話插孔,可按其數量以“個”為計量單位。 2.電梯為消防用電梯與控制中心間的控制調試,電梯以“部”為計量單位。 三、電動防火門、防火卷簾門、正壓送風閥、排煙閥、防火閥控制裝置 1.電動防火門、防火卷簾門是指可由消防控制中心顯示與控制的電動防火門、防火卷簾門,以“處”為計量單位。每樘 為一處。 2.正壓送風閥、排煙閥、防火閥以“處”為計量單位。一個閥為一處。 四、氣體滅火系統裝置調試包括模擬噴氣試驗、備用滅火器貯存容器切換操作試驗。按試驗容器的規格(升),分別以“ 個”為計量單位。試驗容器的數量包括系統調試、檢測和驗收所消耗的試驗容器的總數。試驗介質不同時可以換算。 噴淋管道一般大于等于DN100時采用溝槽連接,溝槽連接就是將管道的兩端滾出槽,中間加一個膠圈然后用溝槽卡箍將其連接起來。
2010-11-29 11:11:16
-
≥DN150管必須是溝槽或法蘭連接或者焊接。溝槽通過各種溝槽連接件連接,可以在網上搜一下溝槽管件圖,看看就明白了 一般就按照系統內總點數來統計,可以在系統圖上面數出來,包括:感煙、感溫探測器,手動報警按鈕,警鈴,聲光報警器,消火栓按鈕,雨淋閥(壓力開關,信號閥,電磁閥),氣體滅火系統點等。
2010-11-29 12:55:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看