moonwell 2010-11-29 09:47:42 | 河北省 其他專業 | 1497查看 3回答
暖通管道可以在手動調節閥處變徑么
暖通管道可以在手動調節閥處變徑么?在系統圖中管道井內管道由DN25變為DN20,中間只有手動調節閥連接,請問是在這里變徑么?一般情況下都在哪變徑呢?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不能再閥門處變徑的,應該在分支的部位變徑; 那就根據設計圖的標注,確定在那個部位做變徑,但是不會再閥門處做變徑的,可以在閥門的前面或者后面做變徑;
2010-11-29 09:49:16
-
可以將這一段管道都改為20的
2010-11-29 09:57:03
-
暖通管道是不可以在手動調節閥處變徑的。 在系統圖中管道井內管道由DN25變為DN20,中間只有手動調節閥連接,可以不在手動調節閥這里變徑么的,一般情況下都在閥門前用變徑管箍變徑就行了。
2010-11-29 18:40:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看