石頭 2010-11-27 00:13:15 | 四川省 其他專業 | 1459查看 6回答
預埋鋼板接地引下
第三層柱子內供設備接地的預埋鋼板和柱內主筋焊接連通,利用主筋引下,這種能不能套利用建筑物主筋引下定額,如果不能,套用什么定額?量為主筋長度?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第三層柱子內供設備接地的預埋鋼板和柱內主筋焊接連通,利用主筋引下,這種能不能套利用建筑物主筋引下定額,如果不能,套用什么定額?量為主筋長度? 答:第三層柱子內供設備接地的預埋鋼板和柱內主筋焊接連通,利用主筋引下,這種可以套利用建筑物主筋引下定額,量為主筋長度延長米
2010-11-27 08:30:46
-
第三層柱子內供設備接地的預埋鋼板和柱內主筋焊接連通,利用主筋引下,這種能不能套利用建筑物主筋引下定額,如果不能,套用什么定額?答:完全可以套用利用建筑物主筋引下定額子目。量為主筋長度?答:工程量為三層到基礎的垂直長度。預埋鋼板單獨套用鋼板接地極定額子目。
2010-11-27 09:38:19
-
這種情況是可以套利用柱主筋引下定額的。預埋的鋼板可以單獨計算。
2010-11-27 09:03:01
-
可以套利用建筑物主筋引下定額,計取費用。
2010-11-27 00:51:55
-
可以借用主筋引下定額
2010-11-27 08:56:42
-
1. 在第三層預埋的鋼板如果屬于安裝施工預埋的時候,對于預埋的鋼板應該套鐵鉤件制作安裝的定額子目。 2. 預埋鋼板與柱內主筋焊接連通以后利用主筋引下的這段實際距離可以套利用建筑物主筋引下的定額。
2010-11-27 09:21:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看