bbye 2010-11-26 23:10:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 452查看 3回答
懸挑梁支座處高度為600,到未端高度要變為300.要怎樣設?
懸挑梁支座處高度為600,到未端高度要變為300.要怎樣設?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以用斜杠分開或者用平均值設置,如600/300或者是450。
2010-11-26 23:17:54
-
懸挑梁支座處高度為600,到未端高度要變為300.要怎樣設? 懸挑梁支座處高度為600,到未端高度要變為300.對于這樣的懸挑梁設置的高度最好取它的平均值450設置。
2010-11-27 06:26:52
-
你好:在原位標注里輸入200*600/300就可以了,看截圖吧。
2010-11-27 08:25:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看