riceyow 2010-11-26 12:51:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 967查看 4回答
屋面框架梁計算問題
屋面框架梁設置完成,計算結果沒有梁端1.5lae的彎折,節點設置沒問題,類別也選了屋面框架梁,可能是哪里出了問題呢?問題補充:都改了...也符合規范規定,寫明了彎折1.5lae
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納點開節點設置,看看是不是符合規范的規定。 手算與之比較一下。 匯總計算以后,點【編輯鋼筋】,修改,鎖定,再匯總計算。
2010-11-26 12:55:12
-
1.5Lae是屋面梁柱節點柱錨入梁的構造,屋面梁錨入柱有兩個節點,第一個是03G101-1圖集第55頁的梁鋼筋“伸至梁底”,第二個是03G101-1圖集第56頁的1.7Lae。
2010-11-26 13:35:34
-
看柱的鋼筋,1.5LAE加在了柱縱筋里。梁的上部縱筋算到柱邊再彎折到梁底了。
2010-11-26 13:51:08
-
構件屬性設置要為屋面框架梁
2010-11-26 12:56:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看