飄葉 2010-11-25 12:51:49 | 北京市 土建算量GCL2013 | 940查看 5回答
我這樣算防水對嗎?
說明:剪力墻結構,筏板基礎,基礎有集水坑,基礎下作卷材防水 筏板基礎套防水子目,代碼選擇底部水平面積,集水坑套防水子目,代碼選擇底部水平面積+底部立面面積+底部斜面面積(因為有的集水坑離筏板邊很近,那個邊放一小段坡就成直的了,所以代碼中有底部立面面積)。這個是基礎的水平防水面積,然后再用筏板周長*筏板高度,再加上基礎水平防水面積就是總的了。 請問這樣算對嗎? 大家有別的好方法分享一下 謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你算的很好很正確
2010-11-25 12:53:09
-
你好,"筏板周長*筏板高度"這個就不用啦,直接選擇代碼就行,如圖 集水坑的就你說的那幾個代碼就行
2010-11-25 13:18:03
-
在定義筏板基礎時增加防水定額子目,工程量代碼選擇筏板基礎地板面積加外墻外側筏板平面面積工程量代碼為“DBMJ+WQWCFBPMMJ”(平面防水),立面防水選擇直面面積代碼“ZHMMJ”即可。集水坑防水,在定義集水坑時增加防水定額子目,集水坑防水選擇底部平面面積加底部斜面面積代碼“DBSPMJ+DBXMMJ”(平面防水),有垂直側面時,立面防水選擇底部立面面積代碼“DBLMMJ”即可。如果集水坑一層有斜面又有立面時,立面防水不大時并到平面防水計算也可以。
2010-11-25 14:24:09
-
是的。就是這樣計算的,因為防水是把整個建筑物要包起來的
2010-11-25 13:34:18
-
你貓鼠的計算方法是正確的,相信自己。
2010-11-26 16:56:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看