鋼筋算量 剪力墻
1、我的兩段剪力墻屬性相同,可是為什么計算的時候一個是“墻實際高度-本層露出長度+上層露出長度”,一個是“墻實際高度-本層露出長度+搭接”? 2、端柱邊上剪力墻上標注著3C10的拉筋,是什么意思,該怎么布置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、一個位于頂層,沒有了上一層的插筋。 2、是3排拉筋。 如果是這樣,就需要與設計人溝通了。
2010-11-23 14:55:19
-
剪力墻和上層墻體要有搭接