moonwell 2010-11-22 10:27:06 | 河北省 其他專業 | 1325查看 4回答
在給排水預算中是所有的大于DN32的管都要計算支架么?
在給排水預算中是所有的大于DN32的管都要計算支架么?給水、排水、熱水、消防都有支架么?設支架的距離都是一樣的么?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、在給排水預算中是所有的大于DN32的管都要計算支架; 2、給水、排水、熱水、消防都有支架; 3、支架的距離都是不一樣的。
2010-11-22 15:20:07
-
室內的管道均需設支架,小于DN32的管道支架已包括在相應的管道安裝定額子目中,大于DN32的管道支架需按設計圖示要求計算。
2010-11-22 10:41:57
-
在給排水預算中是所有的大于DN32的管都要計算支架的,給水、排水、熱水、消防都有支架的,設支架的距離基本上都是一樣的,1.5米—3米必須有一個支架
2010-11-22 10:39:17
-
排水管道定額包含管道支架,不用單獨計算。間距分保溫和不保溫,具體看設計或圖集。除排水管外的其他管道DN>32 的都要計算管道支架。
2010-11-22 10:36:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看