給排水立管穿過屋頂時還要加套管和阻火圈么
問題1:給排水立管穿過屋頂時還要加套管和阻火圈么?熱水管和消防管呢? 問題2:在給排水預算中是所有的大于DN32的管都要計算支架么?給水、排水、熱水、消防都有支架么?設支架的距離都是一樣的么? 本人新手謝謝啦
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納:給排水立管穿過屋頂時是否需要加套管和阻火圈,應該根據設計圖確定;不過一般設計都有的; 在給排水預算中是所有的大于DN32的管都要計算支架的;給水、排水、熱水、消防都有支架,設支架的距離都是不一樣的,根據管徑的不同而不同的,一般管徑越大,距離越大;
2010-11-22 10:29:30
-
1、塑料管要阻火圈,鋼管不需要。 2、第八冊中管道支架統一執行這個規定。
2010-11-22 10:30:27
-
問題1:GB 50015-2003建筑給水排水設計規范 4.3.11 建筑塑料排水管穿越樓層、防火墻、管道井井壁時,應根據建筑物性質、管徑和設置條件,以及穿越部件防火等級等要求設置阻火裝置。 問題2:1、在給排水預算中是所有的大于DN32的管都要計算支架; 2、給水、排水、熱水、消防都有支架; 3、支架的距離都是不一樣的。
2010-11-22 15:30:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看