倪曉曼 2010-11-21 14:32:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1554查看 2回答
地下室封頂
本工程地下一層,地上八層。由于地下一層的剪力墻和柱子與首層的剪力墻和柱子不同,所以施工方案要求地下室的墻和柱子封頂~~請問分別應該如何設置?最好有示意圖~~謝謝問題補充:要想把地下室墻和柱的上層露出長度計算出來,不是應把首層的墻和柱繪制上去?計算出來的上層露出長度在匯總計算時,歸入哪一層?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地下室構件按圖紙要求設置,當首層有墻柱時,它就會計算出上層露出長度,不存在的墻柱時,是按彎折錨固(梁高達到錨固要求時,是直錨)。按你前面所描述的問題,我理解是地下室先施工,首層是另外一個施工單位,或者待具備條件時才施工,這時地下室的墻柱鋼筋需要露出首層的地面。如果首層沒有墻柱構件,軟件是識別計算在地下室錨固了,所以我說首層就需要布置上墻柱,但必須將首層墻柱鋼筋信息刪除,就能滿足計算要求了。 “這個工程現在在冬期施工,計劃地下室完工。首層要等到明年春天再施工。施工方案上說:“由于地上一層柱截面尺寸及配筋根數變化,因此地下一層墻柱鋼筋全部封頂”我的理解是地下室墻柱按照頂層錨固,既全部彎折錨固,而首層墻柱照常放置插筋。不知道我這樣理解對不對。謝謝您~”那這施工方案與計算鋼筋沒有關系,圖集和軟件對計算上下層墻柱鋼筋規格不同時,在計算地下室的墻柱縱筋時,按上層墻柱縱筋插筋計算,但前提是首層必須按圖紙要求布置上墻柱。
2010-11-21 15:44:34
-
設置為頂層錨固就行(不要選擇設置插筋)。 是的,你自己試試看。
2010-11-21 14:36:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看