dakuaitou 2010-11-18 10:15:21 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 491查看 1回答
在線提問軟件基礎層
軟件基礎層計算超高模板面積有一些問題,建議專家測試一下再作答。設置為3.6m以上每超過1m計算一次超高,那么我設置樓層高度為4.6m,如果將二層的板(板厚為100)標高降下0.1m,使得三層的凈高達到了超高條件,則軟件會計算該三層板的超高模板面積。而同樣的情況轉移到負一層,我將基礎層的板降下去0.1m,使得負一層的凈高達到了超高條件,則軟件沒有計算。即便是將基礎層的板降下去很大的數字,達到超高N次了,也不能計算。計算設置的幾個條件我都試過了還是不行,請問是否是軟件問題。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好,經過測試,軟件對于超高的判斷原則對基礎層是不進行判斷的,如果您的地下室是大部分都存在超高的狀態,暫時可以通過調整最低的板的標高的底標高跟著基礎層的頂標高進行處理,這個問題已經反饋到總部研發,我們會盡快討論并處理這個問題,也謝謝您對我們的支持,祝您工作愉快,謝謝
2010-11-18 17:11:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看