bb520kiss 2010-11-15 16:31:32 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 476查看 6回答
平整場地的問題
我在軟件中畫平整場地算出來怎么少呢
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你代碼選錯了吧,有2個代碼,一個是面積,一個是外方2m的面積,前一個用于清單量,后一個用于定額量。
2010-11-15 19:22:56
-
首先檢查是不是按照圖形整個布置了圖元。再檢查一下場地平整的工程量代碼是否設置有問題的,工程量代碼應該選擇為首層的建筑面積考慮的。以前的老計算規則是按照外放2米的面積考慮。新的清單及定額計算規則是按照首層建筑面積計算的。
2010-11-16 08:14:07
-
是否你按軸線畫圖布置了場地平整,這樣會差一半外墻的,用點畫法布置場地平整就不會出現你講的問題了。如果計算規則是外墻外邊線外放2米計算場地平整時,用點畫法布置上去后,可以采用整體偏移的方法向外偏移2米,或子目工程量表達式選擇平整場地外放2米面積代碼“WF2MMJ”,匯總計算即可。
2010-11-16 08:05:41
-
你檢查下有沒有畫漏的地方?
2010-11-15 16:34:27
-
我在軟件中畫平整場地算出來怎么少呢? 按照外墻外邊線繪制,使用構件代碼,“WF2MMJ”,匯總計算即可。
2010-11-16 10:48:30
-
軟件有個外放2米的代碼,用這個試試。
2010-11-15 18:01:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看