13****@qq.com 2010-11-13 18:59:00 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1886查看 6回答
門洞的尺寸如何確定
剪力墻繪制完畢后開始定義門洞 看建筑施工圖電梯井門高度是2200 但是每層的結構標高 (預留面層)是負100 我在定義門洞尺寸時應該寫上2200 還是2300 2 一層剪力墻門洞上的連梁 應該在哪層定義 應該在哪層繪制 3 剪力墻上的窗口建筑圖紙標高是900 離地高度應是900 還是1000
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是900,只看結構的。
2010-11-13 19:02:00
-
剪力墻上的窗口建筑圖紙標高是900 離地高度應是900 ;
2010-11-13 19:03:31
-
在定義門洞尺寸時應該寫上2200。 一層剪力墻門洞上的連梁 應該在一層定義 應該在一層繪制 。 剪力墻上的窗口建筑圖紙標高是900 離地高度應是90 0。
2010-11-13 19:02:35
-
1、門洞應為2200 2、在一層定義并繪圖 3、應為1000
2010-11-13 19:03:55
-
剪力墻繪制完畢后開始定義門洞 看建筑施工圖電梯井門高度是2200 但是每層的結構標高 (預留面層)是負100 我在定義門洞尺寸時應該寫上2200 2 一層剪力墻門洞上的連梁 應該在哪層定義 應該在哪層繪制 (在本層) 3 剪力墻上的窗口建筑圖紙標高是900 離地高度應是1000
2010-11-13 19:07:24
-
軟件的繪制都一結構標高進行繪制的,您的問題是建筑和結構沒有弄清楚,軟件既然按照結構標高走,那就是說 1.電梯井門高度是2200 2.連梁定義在一層就可以 3.離地高度是900
2010-11-16 07:27:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看