ntwwj 2010-11-13 10:18:57 | 江蘇省 其他專業 | 775查看 6回答
暗柱箍筋數量不正確
層高2900,梁上翻700,此處暗柱箍筋間距為100,可軟件計算箍筋為37個,如何處理?問題補充:暗柱主筋接頭采用的是電渣壓力焊,層高也沒問題,
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
發個圖看看,問得有點簡單!你確定層高正確!
2010-11-13 10:21:44
-
你檢查一下層高或者箍筋設置的間距。
2010-11-13 10:22:04
-
你好:軟件是按規范要求來計算的,不會多算,應該是你的柱子主筋采用了搭接形式,在搭接范圍內箍筋是按最小主筋直徑的5倍要求加密了。加密長度是2.3倍的搭接長度。你看看圖集中的要求吧。 你在編輯鋼筋里把計算的公式截圖看看。焊接是不可能有這么多箍筋的。也可以看看柱子的高度。
2010-11-13 10:23:12
-
你要看下你的搭接設置是什么? 若是綁扎的應該就會多,你把他調成電閘壓力汗的看下
2010-11-13 10:25:32
-
情況描述不全,無法定論,建議匯總計算后查看一下【編輯鋼筋】中數量的計算公式。
2010-11-13 11:09:17
-
這種情況就是軟件默認的,層高+梁高=3.6米,間距100。故為37個,你調整下箍筋的范圍就可以了
2010-11-13 13:39:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看