奮斗 2014-05-03 08:51:40 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 548查看 4回答
圖形算量問題
2013圖形算量中電梯井左上轉角處的暗柱和剪力墻扣減關系中感覺不對,轉角的暗柱為L型250,475/300,250,截面積為0.2563,樓層高3.8米,暗柱處有剪力墻,剪力墻的長度為1.025米,照理說暗柱的工程量為0,但查看計算式為-0.9737m3,哪位朋友有沒有碰到過的,求指教!問題補充:墻柱工程量計算規則扣減關系按默認設置沒動過
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暗柱不應該導入圖形算量中,暗柱位置應該是建立墻。您把暗柱刪掉,補上剪力墻吧
2014-05-03 09:25:33
-
檢查一下計算規則設施是否正確...........
而且在圖形算量中,暗柱是不應該繪制到圖形中的,如果你i用的其他類型柱 繪制的,會影響計算結果的;
2014-05-03 08:55:21
-
?暗柱在定額中歸入剪力墻,你在定義暗柱時,定額子目或清單項歸入剪力墻中,就可以了,即使他們相互扣減你的總量都是對的。
2014-05-03 11:03:45
-
2013圖形算量中電梯井左上轉角處的暗柱和剪力墻扣減關系中感覺不對,轉角的暗柱為L型250,475/300,250,截面積為0.2563,樓層高3.8米,暗柱處有剪力墻,剪力墻的長度為1.025米,照理說暗柱的工程量為0,但查看計算式為-0.9737m3,哪位朋友有沒有碰到過的,求指教!
問題補充:
墻柱工程量計算規則扣減關系按默認設置沒動過
你從鋼筋軟件中導入到圖形中時,暗柱不導就不會出現此問題了,暗柱體積為負,你在看下墻體積的計算式,看總量是否正確。
2014-05-03 09:37:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看