xiaoqunxiaoqun 2010-11-09 21:36:23 | 北京市 安裝算量GQI | 6411查看 2回答
安裝算量 電氣中 標識識別 配電箱,有時提示“設備重疊而未識別出來”,怎樣解決
1、標識識別 配電箱時,選取標識和圖例,確定后,提示:“識別的設備數量是:1;存在部分圖例因為和別的設備重疊而未識別出來。”這是怎樣回事? 2、提示:“識別的設備數量是:2;存在部分圖例因為和別的設備重疊而未識別出來。”放大圖例后發現有兩個圖例重疊在一起,但是此處的設備數量實際上應該是1, 還有,在進行標志識別前,放大圖例卻未發現有兩個重疊的圖例,這是怎么回事? 3、使用的電氣圖紙為廣聯達的課件,為什么會出現這種情況?其他圖紙是否也出現這樣的情況,怎樣解決?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是圖紙的問題,如果你要識別設備的話,把沒有用的隱藏,然后在識別。 但是還有個要注意,識別的設備時一定要放大在識別看清楚。
2010-11-11 12:15:08
-
是不是圖紙本身存在問題呢?比如說是繪圖者重復繪制了設備,導致了標志識別時增加了數量。 我也在標志識別時,發現明明是一個設備,但經標志識別確認后卻顯示數量為2。這到底是圖紙原因,還是操作原因,也請高手指點。
2010-11-09 21:44:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看