-
陳大師 2010-11-09 15:48:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1763查看 4回答
剪力墻L型相交時,交點是畫到軸線還是墻外邊線?
如題,我畫各種構件時,一般都畫到軸線,可最近接了個工程,負責人要求剪力墻畫到軸線后在延長一半的墻厚,這樣就能把L形式相交的角處的小缺口給補上,我畫完后,做了個實驗,發現這樣畫會比畫到軸線多了1排豎向鋼筋和拉筋,導入算量軟件后,混凝土的量是一樣的,請教下,如何畫是正確的。 再補充點,現在經常跟同事們討論各構件是否都畫到軸線,有沒有這方面的總結給分項下。例如連梁畫到墻邊還是要伸進去這? 謝謝不吝賜教
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這類構件如:墻,梁都應該畫到軸線,所謂的小缺口和相交重疊部分正好互補。只是圖形顯示問題。不會影響工程量的計算。連梁是在門窗洞口上點畫上的,洞口兩邊深處的長度根據圖集要求要滿足Lae(La)且≥600。
2010-11-10 10:29:03
-
畫到軸線的交點就可以了。一個原因畫到軸線比較容易做,另外一個原因畫到外邊線肯定會計算豎向鋼筋會多一些,因為墻變長了。但是這樣不合理,因為墻已經伸入到另外一根墻里面,實際計算多出來的鋼筋是跟另外一根墻里面的豎向鋼筋重合布置了。因為本身另外一根墻里面也有豎向鋼筋。 混凝土的量兩種方法肯定是一致的。因為相交部分的量都會扣除。
2010-11-09 16:06:04
-
應該是繪制到軸線的,連梁應該是會知道墻中去的; 連梁的繪制長度應該是和剪力墻一樣長的;
2010-11-09 16:02:04
-
沒有關系的 算量的時候電腦會按照實際的構件位置計算 如果梁畫到軸線上 會自動扣減重復的工程量 所以不需要太在意
2010-11-09 15:59:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看