pang 2010-09-06 09:19:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 724查看 1回答
集水坑無放坡,但是垂直部分要計算墊層的量,如何處理?
集水坑無放坡,但是垂直部分要計算墊層的量,如何處理?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
回答:
調整該邊集水坑放坡為89.9度,布置墊層就可以了。如果有疑問,可以撥打電話0755-83276109