gg****@yah.con 2014-11-28 22:12:15 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 846查看 2回答
暗柱和抹灰
我的砌塊墻是200的,暗柱是250的,居中布置,我將墻畫到暗柱中再畫抹灰,抹灰就跑到暗柱中間去了,問夾在暗柱中的抹灰量軟件能給計算嗎,我將入暗柱那段墻和外邊的墻打斷,修改入暗柱內的墻寬度,還不行,它們同時增寬,幫我想個辦法,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我的砌塊墻是200的,暗柱是250的,居中布置,我將墻畫到暗柱中再畫抹灰,抹灰就跑到暗柱中間去了,問夾在暗柱中的抹灰量軟件能給計算嗎,我將入暗柱那段墻和外邊的墻打斷,修改入暗柱內的墻寬度,還不行,它們同時增寬,幫我想個辦法,謝謝
?
你的墻是砌塊墻,砌塊墻怎么會有暗柱?剪力墻才有暗柱,還有就是你畫了暗柱為什么要把墻畫到暗柱中間?我感覺你的操作是有問題的,你墻畫到暗柱邊就行了,還有,暗柱不應該在圖形里畫,暗柱部分也應該用墻來定義的,你打斷開改暗柱內的墻寬度不行,是因為你的墻是一個名稱的,你把這部分墻改了名,再改寬度就不會其它的一起變了,我感覺你首先是操作有問題,畫的方法就不對,不應該畫暗柱的,全部都畫墻,如果是有柱的話,你墻就應該畫到柱邊而不是畫到中心線。
2014-11-29 09:09:20
-
砌塊墻是200的,暗柱是250的,居中布置,我將墻畫到暗柱中再畫抹灰,抹灰就跑到暗柱中間去了,問夾在暗柱中的抹灰量軟件能給計算嗎,不用調整,布置墻抹灰后軟件計算的是柱外側抹灰及側面抹灰,工程量并入墻面中了,不會多算。
2014-11-29 08:44:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看