pang 2010-01-20 10:47:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1263查看 1回答
鋼筋計算提示柱計算長度小于0。
鋼筋計算提示柱計算長度小于0。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:用戶把下層的構造柱畫到上層中去了,造成構造柱讀取層高就為負值,所以計算長度小于0.可以把構造柱復制到下層中去,再匯總就沒有問題了。
還有的情況是:基礎梁在基礎層中繪制的,但是標高調到了其他層,這樣就會導致其他層的柱子計算報錯,提示長度小于0.屬于那層的基礎構件就在那層繪制就可以了。2010-01-20 10:47:01