pang 2009-12-17 16:20:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 407查看 1回答
鋼筋2009中,第四層右半部分梁柱不能平齊板頂
鋼筋2009中,第四層右半部分梁柱不能平齊板頂
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:因為這部分位置的板都是斜板,標高已經壓到下一層去了。而平齊板頂的功能是對本層標高范圍內的板有效,所以這樣的話,這部分梁柱就找不到板,而是直接找的頂標高。2009-12-17 16:20:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看