pang 2009-11-17 15:03:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6449查看 1回答
什么情況下獨立基礎底板配筋長度需要縮短10%?
什么情況下獨立基礎底板配筋長度需要縮短10%?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當獨立基礎底板X方向或Y方向寬度≥2.5米時,除基礎邊緣的第一根鋼筋外,X向或Y向的鋼筋長度可以減短10%,即按照長度的0.9倍交錯邦扎設置,但對偏心基礎的某邊自柱中心至基礎邊緣尺寸。
2009-11-17 15:03:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看