pang 2009-08-17 15:07:10 | 重慶市 其他專業 | 425查看 1回答
暗柱搭接每層多計算了一個。
暗柱搭接每層多計算了一個。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:用戶調整了工程設置中的搭接設置,把柱墻垂直筋定尺長度調整為了3000,而該工程的層高為2950mm,所以就要再算個搭接。把定尺長度恢復默認就可以了。2009-08-17 15:07:10