中間層柱變截面時鋼筋構造?
中間層柱變截面時鋼筋構造?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
根據03G101-1 P38我們知道柱在變截面時有兩種構造,第一種是鋼筋直接通上去(c/hb≤1/6);第二種是下部鋼筋在當前層錨固,上部鋼筋下伸1.5LaE(c/hb>1/6)。軟件默認為鋼筋直接通上去的構造,當截面變化較大時需要采用第二種構造,這時可以在鋼筋信息前加“*”號表示鋼筋在當前層錨固。如一層柱為1000*1000,鋼筋信息為8B20,二層柱為800*800,鋼筋信息為4B20+4B18。也就是說下層有4根Φ20的鋼筋直接伸至上層,另外四根在當前層錨固。這時鋼筋信息可以輸入為4B20+*4B20。加上*號的鋼筋信息將在當前層錨固,即采用的是第二種構造。2009-07-22 14:14:53