pang 2009-06-04 15:41:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 669查看 1回答
鋼筋匯總提示報錯:柱縱筋長度小于0?
鋼筋匯總提示報錯:柱縱筋長度小于0?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
首先我們要檢查與柱相交的梁和板 屬性定義的有沒有問題(梁要看原位標注中的信息)。如果這些都是正確的 那么選中報錯的住在 右擊屬性-吧抗震柱縱筋露出長度調為0即可。(注意修改箍筋根數 會有出入的)2009-06-04 15:41:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看