一個好孩紙 2014-12-12 16:49:31 | 江蘇省 云翻樣 | 907查看 1回答
構造柱鋼筋設置問題
各位前輩,我想問下,圖紙說明里,下面注明里寫了:箍筋在柱二端各600高度內,箍距為100。意思就是此構造柱的上下兩端600為加密區嗎?如果是,是不是就在鋼筋翻樣軟件中,將構造柱箍筋的上下加密長度直接改為600即可?還請知道的前輩們給予確認下,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
理解完全正確,操作也很正確。
需要多說一句,廣聯達軟件默認是03G363圖集,其實現在應該執行11G329-2中的構造柱設置了
?
2014-12-12 18:24:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看