tjwhy5712 2010-11-09 14:12:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 921查看 4回答
基礎梁設置支座問題
工程筏板基礎厚900,筏板內有許多暗梁(暗梁頂面、底面和筏板一樣高),但是暗梁兩端直接筏板內部,沒有支座。但是鋼筋算量時,提醒未提取。也就是不設支座,暗梁鋼筋量未計算。 請問有什么辦法處理?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納工程筏板基礎厚900,筏板內有許多暗梁(暗梁頂面、底面和筏板一樣高),但是暗梁兩端直接筏板內部,沒有支座。但是鋼筋算量時,提醒未提取。也就是不設支座,暗梁鋼筋量未計算。 請問有什么辦法處理? 回復:直接點擊暗梁的原位標注,然后確認就可以了
2010-11-09 14:18:56
-
沒有原位標注的話用圈梁畫吧.不用識別
2010-11-09 14:51:00
-
1、目前軟件尚未內置“筏板中的暗梁”這個構件,主要也是因為平法中沒有定義這個構件,其節點并無平法參照。 2、當出現該構件時,一般需要設計者自行給出節點做法,我們只能選用軟件中的“近似構件”來定義和布畫。 3、假設已經確定了用“梁”來定義和布畫,并且不需要對其進行設置支座,那么可以將其移動到空白處,識別成綠色之后再移動回來這樣變通處理。
2010-11-09 14:18:38
-
我建議你在建立筏板軸網后,在暗梁支座部位(支座設置部位要把錨固長度讓出來)建立輔助軸線,繪制暗梁時把輔助軸線與暗梁交接部位設置為支座。這樣就可以計算出暗梁的工程量了。
2010-11-09 15:43:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看