-
luj8130 2010-11-04 04:11:39 | 重慶市 其他專業 | 3769查看 6回答
KL腰筋根數?
想問下,根據03G101—P63的設置,但凡是hw》450mm,就需設置腰筋,且間距小于200,那不是只要出現這種情況的話: (1)梁腰筋最少都有4根? (2)若板120mm,梁高750,下部鋼筋為6B22 3/3, 側需要設置多少根? (3)施工圖紙上:板120mm,梁高600—腰筋為2B12 板120mm,梁高700—腰筋為4B12 都比依照03G101計算的要少2根?為什么?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納(1)梁腰筋最少應該是2根; (2)若板120mm,梁高750,下部鋼筋為6B22 3/3, 750-120=630,每側需要設置2根; (3)施工圖紙上:板120mm,梁高600—腰筋為2B12 板120mm,梁高700—腰筋為4B12 都是按照03G10要求設置的哦,板120mm,梁高600—腰筋為2B12 ,600-120=480,每側設置一根就可以滿足間距的要求了, 板120mm,梁高700—腰筋為4B12,每側設置2根鋼筋就可以滿足鋼筋間距的要求了; 腰筋間距小于200,是說兩根腰筋的間距不能小于200,而不是像你那樣去計算梁高除以間距的;
2010-11-04 07:18:08
-
想問下,根據03G101—P63的設置,但凡是hw》450mm,就需設置腰筋,且間距小于200,那不是只要出現這種情況的話: (1)梁腰筋最少應該有2根. (2)若板120mm,梁高750,下部鋼筋為6B22 3/3,梁的側面每面需要設置2根。 腰筋間距小于200,是說兩根腰筋的間距不能小于200,而不是說按照梁高去除以200,計算梁的腰筋的。
2010-11-04 06:14:56
-
1.梁高大于等于450時,需要設腰筋且間距小于200,腰筋設兩根就可以了 2.梁高是750的話,設三根腰筋就可以
2010-11-04 07:33:36
-
你的理解不對,要是450的話,板厚是100的話,那只能設置兩根腰筋,第二條要設置4根腰筋
2010-11-04 07:33:26
-
以梁高750為例說明梁腰筋的排筋的情況: 1、當設計注明時以設計為準,當設計未注明時按hw》450mm考慮 2、毫無疑問的是板下開始排筋, 3、要考慮到下部鋼筋的情況,下部鋼筋6B22 3/3 站去了梁高最少94MM的位置(25+22+25+22) 4、排筋有效距離為:750-120-94=536 5、根據間距小于或等于200的原則,每側排筋則需要2根就可以了。
2010-11-04 08:30:01
-
你舉例平法規則與實際圖紙有出入,腰筋以圖紙為準
2010-11-04 08:24:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看