在線提問在剪力墻中
在剪力墻中,鋼筋是縱向綁扎搭接,鋼筋搭接修正修正系數(按1.4)搭接42D,搭接長度應該是58.8D,但軟件怎么顯示是55D呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好: 剪力墻豎向鋼筋綁扎搭接長度接頭百分率為百分之五十時,修正系數是按1.2LaE來考慮的。圖集中明確規定了剪力墻的豎向鋼筋不管接頭的百分率是多少都是按1.2LaE來計算的。請看圖集03G101-1第48頁中有明確說明。另:您說的55D是在什么界面看到的呢?
2010-11-02 18:58:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看