yanzi723 2010-10-30 08:44:05 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 761查看 4回答
構造柱問題
剪力墻設置構造柱(GZ1),構造柱艱巨小于3米,鋼筋錨入基礎梁及框架梁內550mm,請問這種情況怎么設置其位置啊? 如果我想手算的話、怎么判斷其個數啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻中一般不會出現構造柱,構造柱時在磚混結構中的砌體墻中出現的,而且必須先砌墻后澆筑構造柱。 你說的可能是框架結構的填充墻吧,如果是,就需要在基礎、框架梁澆筑時預留構造柱插筋處理。 地下室墻用混凝土墻可以用剪力墻,但墻中的柱不叫構造柱,叫暗柱,你按暗柱定義布置計算就行了。 按墻長除以3m就是柱的根數。 啊!有框架柱啊,看來這個設計人是個混蛋。可能又將規范的條文搬到圖紙說明中了。 你劫案凈間距計算吧。 所以我說設計的人時混蛋,有框架柱為什么還要布置構造柱,簡直是在胡鬧!你直接質問設計人,怎么處理!!!
2010-10-30 08:47:45
-
剪力墻設置構造柱(GZ1),構造柱艱巨小于3米,鋼筋錨入基礎梁及框架梁內550mm,請問這種情況怎么設置其位置啊? 如果我想手算的話、怎么判斷其個數啊? 我的回答:一般情況下是不用單獨計算構造柱的,它是屬于暗柱范圍。如果你要手工計算,可直接按剪力墻總長除以3米再加1來確定其個數。
2010-10-30 08:50:33
-
地下室側壁是剪力墻,不應該設置構造柱,構造柱布置是墻凈長除以3M,從一邊框架柱開始每間隔3米設一根構造柱,框架柱邊不設,距離另一邊不足3米不設。即構造柱與框架柱的中線距離小于或等于3米。計算方法是墻凈長除以3M,不四舍五入,取整數就是構造柱的根數。
2010-10-30 09:38:10
-
點自動生成構造柱,把間距勾選,輸入3000
2010-10-30 09:46:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看