愛在金壇 2010-10-30 08:31:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 537查看 4回答
關于地下室剪力墻鋼筋?
請問各位,怎么樣將地下室剪力墻設置成,先從基礎上插筋上來,然后通過電渣壓力焊(或綁扎搭接)連接上去?我現在只能連在一起這樣就沒有搭接了!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
gh hj kh jvhgy mnb
2010-10-30 19:39:07
-
你好:你在定義墻的時候,標高按默認的就可以了,這樣軟件就會有插筋了。不要把底標高輸入為基礎底。把基礎上面畫好后,復制到基礎層這是最好的方法。 那就是你的標高定義錯了,標高按軟件默認的就可以了。 把墻的屬性里,把起點標高改為筏板頂標高就好了。
2010-10-30 08:38:05
-
軟件是按標準圖集的,這種方法是不行的
2010-10-30 08:38:08
-
軟件是把基礎部分的插筋和上部的根據分開的,你可以在計算設置里修改鋼筋的連接方式,選擇綁扎或電渣壓力焊。
2010-10-30 08:39:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看