jixiah 2010-10-28 16:54:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3288查看 1回答
樓梯在單構件中輸入后,休息平臺板還需要額外配筋嗎
如題,例如B,C,D型樓梯,在單構件中輸入時,發現往高端平臺、低端平臺錨固的鋼筋都覆蓋了整個平臺,而一般設計都會給出休息平臺的配筋,例如C8-200雙層雙向。輸入完鋼筋后,是否需要繼續定義樓梯休息平臺板,畫在途中。如果是的畫,哪些鋼筋需要畫,哪些需要舍棄?謝謝不吝賜教
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
那你要區分板式樓梯還是梁式樓梯,可以看看平法里他們的定義,板式樓梯是帶休息平臺的,而梁式樓梯不帶休息平臺,所以梁式樓梯的兩個休息平臺都需要用現澆板來畫,踏步段的鋼筋時不會覆蓋平臺的,你說的那種情況,發現往高端平臺、低端平臺錨固的鋼筋都覆蓋了整個平臺,這種是板式樓梯,如果板式樓梯包含了兩端的休息平臺,那就不用再用現澆板畫休息平臺,如果只包含一個休息平臺,那另一個就需要用現澆板畫上去 呵呵,不好意思記錯了,的確都是板式樓梯,如果帶平板的樓梯,平板已經做為休息平臺了,那就不需要再畫休息平臺了,就像你說的平臺的Y向鋼筋為踏步段的錨固鋼筋,那X 方向其實就是平臺板的分布筋,就和踏步段的分布筋一樣,只是幾個小點點,那就是板X方向的鋼筋,所以不需要另外加了 如果是帶休息平臺的板,那圖紙就不會再告訴你那個休息平臺的板的配筋形式了,不知道你的圖紙是什么樣的,如果那樓梯只帶了一端的休息平臺,那你就只需要畫另一端的休息平臺,配筋也是另一端的休息平臺的配筋了,而樓梯帶的休息平臺是屬于板式樓梯的部分,不能再在軟件里畫出來了,否則就重復了 可能還有一種情況,那就是你的樓梯帶了一部分休息平臺,而另一部分需要自己用現澆板來畫,那你的休息平臺就要分兩部分了,一部分在樓梯里有,就不需要再畫了,另一部分就要用現澆板畫,然后進行配筋,這兩個板連在一起就是整個休息平臺了
2010-10-28 19:04:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看