請教大家關于套項的問題
河北08定額,B3-7子目天棚抹灰砂漿里定額含量水泥石灰砂漿底層為5.61厚,面層為10.17厚,可是抹灰厚度取定表里的總厚度為12厚,為什莫不是5.61+10.17厚呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納河北08定額,B3-7子目天棚抹灰砂漿里定額含量水泥石灰砂漿底層為5.61厚,面層為10.17厚,可是抹灰厚度取定表里的總厚度為12厚,為什莫不是5.61+10.17厚呢 首先5.61、10.17單位是立方米。在抹灰中含損耗量。
2010-10-28 15:30:14
-
天棚抹灰綜合考慮了天棚部分線條(如三道線以內(nèi)、五道線以內(nèi))。
2010-10-28 16:10:18
-
定額中的厚度同標準圖集的厚度不同時可以換算,還有配合比不同時也可以換算
2010-10-30 09:38:42