-
豆豆 2014-12-18 15:30:36 | 四川省 云翻樣 | 2192查看 6回答
為什么首層柱重復計算了基礎層的插筋工程量
基礎層計算了插筋工程量,后來在首層又發現了柱里面有插筋工程量,請問這是怎么回事呢?是否是我……操作失誤or軟件原因??
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是你的基礎層的柱子和首層的沒有連接或者錯位,也就是說是立面上沒有連接到一起或者是平面上不在一個位置上,造成基礎層和首層的柱子沒有產生相互關系,軟件算首層鋼筋時就按照基礎層沒有柱子進行計算而計算了插筋(正常插筋是在基礎層計算的)?? 。你可以自己試一下:找一個基礎層和首層連接的柱子,計算一下鋼筋,插筋是在基礎層,首層不計算插筋,然后你把基礎層的柱子刪除,再匯總計算一下,首層鋼筋就會計算插筋。
2014-12-18 16:03:10
-
你好,不會的,你可以重新計算看看。你的第一張圖是只計算聊插筋,第二張圖計算的是基礎插筋與首層鋼筋。第二張圖應該是基礎沒有構件直接在首層計算的。
2014-12-18 15:56:23
-
基礎里的插筋用于首層的柱子,首層的插筋用于二層的柱子。
2014-12-18 16:19:58
-
檢查一下兩層柱的標高是否連續,柱子畫連續后再計算一下。
2014-12-18 15:52:26
-
由于沒有布置二層構件,軟件默認一層就是頂層了,故下部為基礎錨固,上部為頂層錨固。
2014-12-18 16:03:24
-
基礎層計算了插筋工程量,后來在首層又發現了柱里面有插筋工程量,請問這是怎么回事呢?是否是我……操作失誤or軟件原因??
答:柱設置標高有問題,不連接,出現二次生根現象。調整柱標高,匯總選擇全部樓層。
2014-12-18 18:31:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看