aoe2007 2010-10-24 12:15:09 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1216查看 6回答
2008在正負0處有一層基礎梁時,基礎梁的模板有底模板嗎?
2008在正負0處有一層基礎梁時,基礎梁的模板有底模板嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納2008在正負0處有一層基礎梁時,需要看室內外高差與基礎梁梁高,如果基礎梁梁高大于室內外高差時,基礎梁梁底在自然地基上,就不需要底模,如果基礎梁梁高小于室內外高差時,基礎梁是懸空的,就需要底模了,這時可以按框架梁定義,不過現在一般挖基槽大部分是沿軸線(有框架柱及獨立基礎)通長挖的,最好按框架梁定義畫圖,這樣基礎梁底模即可計算的。
2010-10-25 09:54:28
-
此處的基礎梁如果圖紙沒有給出下部有墊層那就是要計算底模的。
2010-10-25 09:26:17
-
這得根據你的基礎層的深度和基礎梁的頂標高確定。
2010-10-24 12:17:05
-
一般來說是沒有底模的,你這種情況可能是獨立基礎形式,一般獨立基礎施工完,回填土,再挖基梁的土方,下面澆墊層后直接放基礎梁鋼筋,再封側模板,最后澆砼!
2010-10-24 12:25:44
-
2008在正負0處有一層基礎梁時,基礎梁的模板有底模板---如果是坐在筏板上,或直接坐在地基上,就不要底模板了。
2010-10-24 12:25:00
-
2008在正負0處有一層基礎梁時,基礎梁的模板有底模板嗎? 如果該基礎梁位于獨立基礎之間,那么一般是有底模的,如果是位于筏板基礎上,就沒有底模。
2010-10-24 14:55:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看