剪力墻結構中連梁的問題
這個工程是剪力墻結構小高層住宅,平面圖中與暗柱連接的梁都是LL梁, 但我認為這些梁其實應該算是框架梁,在計算鋼筋時應該如何處理/ 在線等.
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、是【連梁】還是【框架梁】應由設計者注明,如果設計者采用的是平法制圖規則,LL是剪力墻連梁的構件代號。 2、連梁的錨固平法中是有節點的;連梁不是受彎構件,整個連梁都是箍筋加密設置,不存在加密抗剪箍筋的問題。
2010-10-24 12:50:25
-
連梁的工程量應并入剪力墻中計算。
2010-10-25 08:55:24
-
LL梁是指洞口上部的梁,否則就按框梁處理。
2010-10-24 11:03:35
-
與暗柱連接的梁都是LL,而非框架梁。暗柱本身不受力,屬于構造要求。你可以查查08G101-6圖集中的有關說明。
2010-10-24 11:07:04
-
要用門窗洞中的連梁繪制
2010-10-24 13:20:35