  • 屋面40厚C30UEA補償收縮砼防水層,表面壓光

    想問下大家 這個套什么,我套了一個剛性屋面 剛性屋面 4cm厚 可是材料換算里面沒有UEA的價格 還有這個套了是不是還要要以個整體樓地面 大家說的個隨打隨抹的子目就是整體樓地面吧
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    套了一個剛性屋面 剛性屋面 4cm厚,在套用一個加漿抹光的定額子目項就可以了;材料換算里面沒有UEA的價格 ,需要自行考察市場,按照實際價格填進去;不要再套整體樓地面的定個性了;

    2010-10-24 10:41:24 

  • 不用另套隨打隨抹的子目,UEA看下定額后面的配合比中有沒有相應的補償收縮砼配合比,沒有的話可以補充材料進去,看毎立方米的摻入量??!

    2010-10-24 10:45:02 

  • 不用另套隨打隨抹的子目,UEA看下定額后面的配合比中有沒有相應的補償收縮砼配合比,沒有的話可以補充材料進去,UEA按設計的的參入量計算定額含量,但同時需要減去相同數量的水泥,如果設計未注明時,按水泥用量的10%計算,同時減去數量相同的水泥用量即可。