-
好難 2010-10-22 17:58:19 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 476查看 3回答
構造鋼筋
磚混結構中的構造柱鋼筋軟件里為什么是用層高減去(梁)節點再減下層露出長度500,再加彎頭,還有一根插筋(露出長度500加錨固),這樣的算法不是就把構造住鋼筋每層都截斷了算的和實際用手算的方法不一致.我在基礎層中有一個500高的條基,而基礎層高只有750那么(750-500-500+10d=-130)結果就小于零了,這就導致軟件無法計算總有出錯提示,檢查半天才發現構造柱鋼筋是這么算的,以前總認為柱鋼筋是通過節點不會斷的.所以懷疑軟件的公式是不是正確的.如果是對的我要怎么處理基礎層的柱鋼筋它小于0計算不出來了.問題補充:按它的意思是這幾根柱就不需要鋼筋了.
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
構造柱的鋼筋,就是每層接頭的,實際施工也是這樣的。 基礎層高只有750那么(750-500+500-2*40+10d)結果不小于零的。 如果小于零, 你可以點開【計算設置】,把抗震柱露出鋼筋長度,改為零。
2010-10-22 18:30:27
-
這本身就是軟件的不足之處,在柱高1米以內是無法計算柱縱筋長度的
2010-10-22 20:11:51
-
刪除這個構件后重新定義布置,注意要換一個構件名稱定義。
2010-10-23 08:07:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看