mdaq 2010-10-22 12:49:34 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 697查看 1回答
剪力墻連梁的問題
請問: 1.圖紙中標注為LL-1,下面為門洞,洞口兩側均有暗柱,該梁200*400。有的圖紙標注梁高大于500,側筋同墻體,但是如果沒有這樣標注,那這個連梁還有沒有側筋。另外,連梁的畫法應該是怎樣的,是先把墻通長畫過去,然后加墻洞,墻洞上布置連梁,還是墻在洞口邊斷開,連梁按照暗柱的中心來畫。 2.如果框架梁有四根側筋,每一側都有兩跟側筋,那拉筋應該怎樣輸入,間距為400
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這個連梁的側筋,是剪力墻中的水平筋。另外,連梁的畫法應該先把墻通長畫過去,然后加墻洞,墻洞上布置連梁。 2.如果框架梁有四根側筋,每一側都有兩跟側筋,拉筋輸入,間距為400,在輸入規格型號。 如果拉筋直徑8,那么輸入A8@400,兩層側筋就可以拉住
2010-10-22 12:54:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看