在線提問你好:
你好: 1.請問屋面異型欄板的粉刷畫上去厚不能隨著欄板面,只是個直面,所以工程量也不準,應怎樣解決? 2.構架梁的粉刷無法單獨畫出,應怎樣解決? 3.構架柱在單獨的情況下可以利用獨立柱裝修解決粉刷或貼面磚問題,但是和欄板相交處的柱無法計算粉刷,應怎樣解決? 好,謝謝了!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
第一個問題:異形欄板的其實類似梁的作用了,直接用異形梁畫,墻面算梁外露的時候會把這些面算上的 第二個問題:框架梁的粉刷,可以通過墻面的梁外露面積來算 第三個問題: 目前軟件的獨立柱的裝修定義里面,柱是不能與墻保溫墻欄板相交的,如果相交的不用單獨布置獨立柱裝修直接用,柱外露面積算粉刷量
2010-10-19 13:25:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看