  • 框架梁中間支座的錨固

    框架梁中間支座的錨固問題 框架梁中間支座的錨固要滿足過支座中心線5D和一個錨固長度,但這個過支座中心線5D和一個錨固長度是不是與支座的寬度比較,當過支座中心線5D和一個錨固長度大于支座的寬度時時不是要做彎錨處理???
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    答:過支座中心線5D和一個錨固長度是指在框架梁與支座相交時,沿框架梁方向走向的那個長度。。。。 當一個錨固長度大于支座的寬度時,也就是說不能滿足直錨,那么肯定必須彎錨了 過支座中心線5D 這個情況是適用于當支座寬度特別大的時候,且遠遠大于一個錨固值的時候,才這樣處理,也就是說當一個錨固值的長度還沒有支座寬一半大的時候,那么此時必須過支座中心線+5D