Sifangmu 2010-10-18 20:44:36 | 重慶市 其他專業 | 1535查看 1回答
框架梁中間支座的錨固
框架梁中間支座的錨固問題 框架梁中間支座的錨固要滿足過支座中心線5D和一個錨固長度,但這個過支座中心線5D和一個錨固長度是不是與支座的寬度比較,當過支座中心線5D和一個錨固長度大于支座的寬度時時不是要做彎錨處理???
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:過支座中心線5D和一個錨固長度是指在框架梁與支座相交時,沿框架梁方向走向的那個長度。。。。 當一個錨固長度大于支座的寬度時,也就是說不能滿足直錨,那么肯定必須彎錨了 過支座中心線5D 這個情況是適用于當支座寬度特別大的時候,且遠遠大于一個錨固值的時候,才這樣處理,也就是說當一個錨固值的長度還沒有支座寬一半大的時候,那么此時必須過支座中心線+5D
2010-10-18 21:11:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看