端柱鋼筋
設計圖中的DZQ1鋼筋布置大樣如附圖。 1、這兩頭的陰影是表示什么意思? 2、這個2號筋,是表示拉筋與箍筋一起為一個編號嗎? 3、這三個堅向箍筋的高度是以圖中的陰影部分來分界的嗎,如果是那圖中的拉筋數量應該只有三根吧,在600高度那有兩根,下段的400高度有一根。但圖中有五根拉筋呢?問題補充:那么在截面編輯中,如何布置除8根角外的10的邊側縱筋使之縱筋間距分別按300同200間距呢,以準確布置箍筋的長度呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這兩頭的陰影是表示什么意思?---暗柱 2、這個2號筋,是表示拉筋與箍筋一起為一個編號,但它是列入總體拉筋中的。 3、這三個堅向箍筋的高度是以圖中的陰影部分來分界的,在600高度那有兩根,下段的400高度有二根,上部一根,共有五根拉筋
2010-10-18 12:04:57
-
大家已經給你回答答案了,覺得誰回得不錯的話,記得采納一下哈! 你的問題已經過期了!過期會被扣20積分的,采納才返回10積分! http://www.kslywz88.com/gim_o_help_index.exml?q=eJyKj%2fdIzSnwdLG1sAQAAAD%2f%2fw%3d%3d看看這個!
2010-11-06 15:38:20
-
1、這是典型的【短肢剪力墻】(截面寬高比大于5且小于8的剪力墻),軟件中用【截面編輯】功能解決。 問:短肢剪力墻是不是在端柱構件中定義。 答:墻柱有10種,見03G101-1圖集第12頁表3.2.2a。計算形式實際上可總結為兩種:暗柱和端柱。實際上短肢剪力墻按哪個定義并無影響,主要是對其它伸入墻柱的墻身鋼筋有影響,因為短肢剪力墻不會有其它墻身鋼筋了。
2010-10-18 14:20:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看